+发表新主题
411226 发布于2007-3-31 14:10 1 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
Ue380v 75KW的电机, Ie140A指的是实际三根线时一相的额定电流吗?
如果采用星三角启动后,每根线承受的电流是多少??
回复

使用道具 举报

已有1人评论

clarence.van 发表于 2007-4-3 19:03:25
140A是电机的额定线电流,大致上就是电机配套动力箱(Y-△启动用)三相供电进线中一根的额定电流。
    从动力箱到电机的连线有6根。启动完毕后,每根线上流过的是电机的相电流。
    额定相电流=140/√ ̄3=80.8A
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册