+发表新主题
熊劲松 发布于2006-12-18 19:29 52 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
为什么当3相负载不平衡时,接中线可以防止零点位移?
回复

使用道具 举报

已有15人评论

gggmmm 发表于 2007-1-8 12:11:26
Please let me knon which kind of connection you are orginally using for?

Star ( Y) or delta connection. Based on your information, I assue is star connection. Because the neutral wire's function is only to carry unbalanced current.
回复

使用道具 举报

熊劲松 发表于 2007-1-12 19:00:47
不懂英语。
回复

使用道具 举报

熊劲松 发表于 2007-1-12 19:02:07
我是应用在电加热电路中的。
回复

使用道具 举报

baolinqiu 发表于 2007-1-15 09:14:58
接中线就是零线吗?如果是的话,那就变成单相了(就是每根电热管用的是220VAC)的。
回复

使用道具 举报

求知小子 发表于 2007-1-15 11:58:11
电流平衡嘛!
回复

使用道具 举报

songlei123 发表于 2007-1-16 08:39:37
当3相负载不平衡时,接中线可以防止中性点位移,并不是零点位移。当中性点位移比较大时,会造成负载端的相电压严重的不对称,因此是负载的工作状态不正常。另一方面,如果负载变动时,由于各项工作状态相互关联,因此彼此都互相影响。
   当接上中线时,尽管电路不对称,但在这个条件下,可使各项保持独立性,各项的工作状况互不影响,只取决于本相的电源和负载,这就克服了无中线时所引起的缺点。因此中线的存在是非常重要的,实际工作中,中线上不允许接入保险丝和开关,必要时还用机械强度较高的导线做中线。
回复

使用道具 举报

windysong 发表于 2007-1-16 09:01:25
6楼的阐述比较清楚了,严重同意
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-1-24 14:51:58
这是对Y形接法而已.
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-1-24 14:57:21
这是对Y形接法而已.现在保护好多如欠电压达到一定成度就会自动跳闸的.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册