+发表新主题
熊劲松 发布于2007-1-12 18:58 60 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一台40KW的双速电机,我不知道其接法,请教各位大虾。
回复

使用道具 举报

已有16人评论

tuhaldh 发表于 2007-1-14 12:12:27
双速电机有六个接线端子,低速时接成角,高速时接成双星。实际上就是改变电机的极对数,电机的转速也随之改变
回复

使用道具 举报

熊劲松 发表于 2007-1-15 17:56:41
那为什么用万用表测量6个脚会互通呢?
回复

使用道具 举报

dinghaian 发表于 2007-1-15 18:39:53
学习中!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

ghp18 发表于 2007-1-15 19:15:42
一般双速电动机,低速时接成角(1路Δ),高速时接成双星(2路Y)。
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-1-16 09:50:06
三头是角接线,另三头是每相线包的中间抽头
回复

使用道具 举报

chewei0123 发表于 2007-1-16 14:26:40
一楼讲得对,用万用表量一下
回复

使用道具 举报

chewei0123 发表于 2007-1-16 14:28:35
低速时接成三角,高速时接成双星。实际上就是改变电机的极对数,电机的转速也随之改变
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-1-16 15:43:02
三组线包都已经结在一起了,万用表测量当然会通了,低速时接成三角,为两极电机,高速时接成双星,为四极电机。实际上就是改变电机的极对数,电机的转速也随之改变
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-1-24 14:21:47
低速头尾连接,以增加级数.高速接成双三角形,减少级数.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )