现有一电加热烤管机。温度采用晶闸管道通量来控制。温控仪是TP7000。晶闸管标称电流是100A。实际使用测量出为63A。但在温度升到设定值时,TP7000输出控制信号,但晶闸管不能关闭。检查温控和晶闸管都没有损坏。不知道是什么原因,请教达人?
回复

使用道具 举报

已有12人评论

sunjun0730 发表于 2007-6-27 14:04:44
晶闸管要求工作的温度、电压上升的斜率、控制电压都比较严格。

btw:晶闸管貌似不是自关断器件,只能控制什么时候开,不能控制什么时候关。做无极调压只能通过调节交流电的占空比来调节的。

楼主如果用简单的ON-OFF控制,貌似用个继电器就可以了,而且温控的频率又不是很高。
回复

使用道具 举报

熊劲松 发表于 2007-6-27 14:35:34
因为这个温度控制要求是在500正负1度。TP7000温控仪的输出控制信号是专门控制晶闸管的。。
回复

使用道具 举报

sunjun0730 发表于 2007-6-27 14:43:18
如果采用PID控制算法,那温度到了是不需要关断的,而是要维持继续加热,来补偿热量损失。

用示波器检查波形是什么样的?是完整波形还是有被斩掉的波形?最终温度能否稳定在设定值?
回复

使用道具 举报

bmw2008 发表于 2007-6-28 07:46:09
在温度要求高的控制中,你可以用示波器测量晶闸管的输出波形,就可以知道电压变化情况。
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-6-28 08:38:35
晶闸管的触发方式无非是过零触发和移相触发。过零触发又有脉宽调制和ON/OFF方式的区别。在移相触发、脉宽调制过零触发两种方式下,晶闸管基本不存在长时间关断的情况。ON/OFF方式类似接触器,无触点接触器而已,这时晶闸管存在关断也就是不加热的状态。看看TP7000的控制输出是什么方式。从控温精度分析,应该不是ON/OFF模式。
回复

使用道具 举报

sunjun0730 发表于 2007-6-28 16:00:26
楼主,问题解决了吗?
其实也许这根本不是个问题。
回复

使用道具 举报

熊劲松 发表于 2007-7-3 17:21:35
我现在已经解决了。就把那个温控换了个就好了。控制精度在1度左右。
回复

使用道具 举报

熊劲松 发表于 2007-7-3 17:23:32
其实我想问的问题是标称电流100A 的晶闸管它的正常工作应该在几A以下。
回复

使用道具 举报

jxcad13 发表于 2007-7-3 17:42:24
应该在100A以下,要注意散热!
回复

使用道具 举报