熊劲松 发布于2007-6-24 11:35 69 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
熊劲松 发表于 2007-7-4 11:05:20
我用过电流在70A 的时候温度就控不住,后来把电热管减少到50A 就控住了。
回复

使用道具 举报

dzyyongyuan 发表于 2007-7-4 16:11:12
脉宽调制,温度反馈到脉宽调制环节可能有问题 [s:14]
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-7-5 08:10:37
一般晶闸管的工作电流不要超过其标称电流值/1.5。经常取一半的值。标称100A的晶闸管工作电流取50A较好。