二、模拟图清单(不同项目有所区别)
1. 15分钟运行参数曲线
显示了汽机运行各重要参数的变化趋势,连续记录时间为15分钟。一般包括以下几种曲线;用不同颜色表示。曲线颜色与字符颜色对应。
a. 功率实际值
b. 转速实际值
c. 主汽温
d. 再热汽温
e. 主汽压
f. 再热汽压
g. 调节级压力
h. 凝汽器真空
i. 给定值
2.差胀、轴位移和偏心、缸胀
包括四部分内容:
a. 显示差胀实际值、报警值和跳机值
b. 显示轴位移实际值、报警值和跳机值
c. 显示偏心实际值、报警值和跳机值
d. 显示缸胀实际值、报警值和跳机值
3.轴振动
按每只轴承座的相对位置,显示轴振动,轴承座振动的实时值。
4.轴承温度和回油温度
按每只轴承的相对位置排列,显示汽机、电机所有轴承的金属温度及回油温度。
5.汽温和压力
包括:
a. 主汽温、主汽压
b. 高、低压排汽温
c. 中压进汽压力、温度
6. 壁温
a. 高压缸壁温
b. 中压缸壁温
7. 汽机状态
显示了汽机的当前状态,DEH的控制状态、回路投切状态等。
8. 阀位指令及反馈
显示汽机各阀门(高压主汽门、高压调门、中压调门、中压主汽门等)的阀位指令与反馈。用双色条形图显示,绿色为指令,其单位为百分比,黄色为反馈,其单位为毫米。
9. 3小时运行参数曲线与15分钟运行参数曲线完全相同,只是采集周期作了延长,总记录时间为3小时。
10. 阀门试验
图中有阀门试验,阀门松动试验投入按钮,以及阀门试验“关闭”,“复位”按钮。在每个阀门的指令与反馈图下,有对应按钮,以选择是对那个阀门进行试验。
11――VPC调试图(仅在工程师站上,供VPC卡调试时用)
25――升速控制操作盘
26――负荷控制操作盘
27――其他控制操作盘
28――超速试验操作盘
二、遥控操作
一般情况下,都在操作员自动方式下投入遥控操作,一旦投入了遥控,DEH的目标值就由遥控源来决定,由DEH根据遥控指令进行负荷控制。但运行人员能在任何时刻再按相应的“遥控”键退出遥控。遥控源一般是CCS。
1. 自动同步
“自动同步”是一种特殊的遥控操作,即遥控汽机转速。在这种方式中,依靠“自动同步增”和“自动同步减”的触点输入来调整目标值和给定值,直至汽轮发电机达到同步转速,为机组并网做准备。采用这种遥控方式,控制系统必须满足下列条件:
a. DEH处于“自动”方式。
b. 主变开关断开(未并网)。
c. 自动同步允许触点闭合(可修改)
d. 汽机转速在同步范围内
此时,运行人员按下“自动同步”键,该键灯亮,表明上述条件符合,控制系统已处于该种控制方式下。DEH根据同期装置(或其他设备如电气等)发出的增、减触点来改变目标值,运行人员在投入自动同步期间无法通过键盘改变目标值和升速率。
在该种方式运行期间,如果主变开关闭合或“自动同期控制允许”触点断开,控制系统会自动从“自动同步”转到“操作员自动”方式运行。如遇控制系统切换到“手动操作”则自动终止“自动同步”运行方式。
状态指示:当没有同期允许信号时自动同期按钮显示灰色的字。
当有同期允许信号且未投入自动同步时自动同期按钮显示黑
色的字。
当已投入自动同期时自动同期按钮显示红色的框。
2. CCS遥控
协调控制是DEH装置最主要的一种遥控方式,即负荷控制下的遥控负荷操作,如要采用这种方式,必须满足下列条件:
a. DEH必须运行在“自动”方式
b. 油开关必须闭合
c. 遥控允许触点必须闭合
上述条件均满足后,运行人员按下“CCS遥控”键,键灯亮,表示控制装置已投入协调控制方式,同时送出“遥控投入”触点至CCS控制装置,表示DEH已可接收CCS来的负荷增、减脉冲(或接收模拟量指令)。此时,运行人员已无法通过DEH操作画面改变负荷的目标值和变负荷率。
一般情况下,当投入CCS控制时,DEH的功率回路被切除,DEH运行成为阀位控制方式。
在协调控制期间,当油开关断开或遥控允许触点断开,则DEH会立即自动恢复到“自动”方式运行。运行人员也可再按“CCS遥控”键退出“CCS遥控”方式,进入“自动”方式运行。
对DEH来说,遥控负荷指令也可以来自CCS,也可以来自电厂的其它系统(如电气)。此时负荷指令不是DEH CRT上运行人员输入的指令,而是来自其它系统,是处于“CCS遥控”状态。
一、阀门试验
这里介绍的“阀门试验”仅仅作为操作盘上的功能说明,在作实际试验时,汽机运行人员必须根据主机厂提供的专用运行说明书及有关“进汽阀试验”资料作为指导。DEH-IIIA具有阀门试验(全行程关闭试验)和阀门松动(活动)试验两种方式。前者在试验时,阀门做全行程关闭,后者仅在当前位置上关10%~20%。为不影响负荷,做全行程试验时建议机组负荷在60%~80%额定负荷,且功率回路投入。阀门松动试验可在满负荷下进行。
1. 试验条件:
a. 运行在操作员自动方式
b. 机组运行在单阀方式所有阀门都可做松动及全行程试验,在多阀方式只能做高主门、中主门及中调门(全开情况下)10%~20%的松动试验
c. 功率回路投入
d. 在接近满负荷时做松动试验,可不投功率回路
e. 全行程试验建议在60%~80%额定负荷,且在单阀运行
f. CRT选择在阀门试验画面
2. 阀门试验开关/按钮
a. “阀门试验进入”键
该键为试验的投入键,当DEH满足进行阀门试验的各项条件后按下此键。键灯亮,表明已进入阀门试验状态。
b. 选择“松动试验”或“全行程试验”键,该两种方式为互为闭锁的两中方式。
c. 阀门选择键
阀门试验投入后,在阀门试验图中对应的棒图下,按下其中一个按钮,即表示选择此阀门做试验。
d. “关闭”键
按下“关闭”键键灯亮,此时可从画面上观察被试验阀门的阀位指令和反馈值同时下降,在原指令位置上关10%~20%(此数可按用户要求修改);全行程试验时,被试验的调门慢慢关下,全关后相应侧的主汽门快速关闭→开启之后,被试验的调门慢慢开启。
e. “阀门复位”键
该键为阀门试验后所有阀门进行复位。一旦按下此键,“阀门复位”灯亮。此时要求所有阀门(包括被试验的阀门)均恢复到试验前阀位,如阀门复位完成,则“阀门复位”键灯灭。
注:
 在全行程试验时,主汽门全关后自动接着开启。接着的调门开启需运行人员按“复位”键。
 由于主汽门松动试验是通过电磁阀来实现,在做主汽门松动试验时自动复位。
f. “试验保持”键
在试验过程中,如发现有异常情况,如负荷突降等,可迅速按下“试验保持”键,键灯亮,阀门停留在原位不动以便运行人员及时排除故障。故障排除后,可再按下“试验保持” 键使试验继续进行。
g. “阀门试验”退出
阀门试验结束时,按此键退出阀门试验功能。
a. 真空低试验
运行人员按“真空低试验”按钮,进入真空低试验状态,再点击各通道的试验按钮,相应的低动作压力开关信号返回,再点击该通道的试验按钮,退出该通道试验。
真空低共有3个试验通道,运行人员可分别试验。但两路不能同时做试验,DEH内部有闭锁逻辑,当同时做两路时,DEH自动退出试验。
试验结束后,运行人员必须再按一下“真空低试验”按钮来退出试验。
b. 滑油油压低试验
同真空低试验。
c. EH油压低试验
EH油泵开启,油压正常且无其他试验的情况下,运行人员可点击“EH油压低试验”按钮,进入EH油压低试验状态,再点击20-1/LPT并按确认,相应的63-1/LP、63-3/LP动作,再点击20-1/LPT退出该通道试验,以同样的方法做另一通道试验。
d. AST电磁阀试验
机组挂闸,且无其他试验情况下,按下“AST电磁阀试验”按钮进入AST电磁阀试验。运行人员可点击“AST 1”或“AST 3”并按确认,则ASP 1压力高动作,点击“AST 2”或“AST 4”,并按确认按钮,则ASP 2压力开关动作。