+发表新主题
wmc2005 发布于2007-3-24 00:17 181 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如图所示




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

已有13人评论

aptyy 发表于 2007-3-24 08:54:20
这什么功能
回复

使用道具 举报

yimianmian 发表于 2007-3-24 14:20:31
我感觉,应该是第一个图的接法正确,ka的两个常闭接点在电动机启动时短接热元件,使得电机启动时,保护不动作。电机运行时,ka的两个常闭接点断开,热保护元件接入,起到过载保护。
第二种接法,俺见识短,没见过。有明白的讲讲,俺也学学。
[s:15]
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-3-24 15:58:13
没太明白,KA做了什么
回复

使用道具 举报

scdk99 发表于 2007-3-24 16:01:59
有没有说名。
回复

使用道具 举报

zh020101020 发表于 2007-3-24 16:09:16
俺不是专业搞这个的,不过把CT接到触点还是头一次见到,所以第二个是错的。
回复

使用道具 举报

124317559 发表于 2007-3-24 16:09:34
[s:14] 不明白噢
回复

使用道具 举报

aptyy 发表于 2007-3-24 16:12:12
引用第2楼9xa2007-03-24 14:20发表的:
我感觉,应该是第一个图的接法正确,ka的两个常闭接点在电动机启动时短接热元件,使得电机启动时,保护不动作。电机运行时,ka的两个常闭接点断开,热保护元件接入,起到过载保护。
第二种接法,俺见识短,没见过。有明白的讲讲,俺也学学。
[s:15]

支持你哦
回复

使用道具 举报

jianbingmm 发表于 2007-3-24 17:48:05
第一种正确,起到保护的作用。
回复

使用道具 举报

heavenfang 发表于 2007-3-24 19:39:05
一楼的说的不错,单看这个图,觉得没必要这样子把。