76x7的20#钢管能否承435度,3.9MPa的工况呢?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

funsunchen 发表于 2007-5-12 22:23:34
200℃以下应该可以,超过350℃就有点冒险了。
回复

使用道具 举报

aquan518518 发表于 2007-5-13 14:00:08
同意二楼的说法。
回复

使用道具 举报

流浪的涛涛 发表于 2007-5-13 18:56:28
按电力规范计算
管受压应力计算公式如下: P代表压力   d 为内径   t为管壁厚
σ=N/A=Pd/2t=3.9×106×52÷(2×7)=14.5MP
435℃钢材折减系数为0.4,       20#钢σ许用=210 MP
σ最大=14.5/0.4=36.25 MP<σ许用=210 MP
满足强度要求
回复

使用道具 举报

流浪的涛涛 发表于 2007-5-13 18:59:39
上面公式中106为10的6次方,我不知道在留言板中怎么变了


如有问题可发邮件联系
回复

使用道具 举报

moguideyanle 发表于 2007-5-13 20:08:54
20#钢(无缝管)对应ASME A106Gr:B
按ASME计算:
435℃时材料的最大许用应力SE=5.9ksi
P代表压力  D为外径  T为管壁厚
P=2*SE(T-A)/D-2Y(T-A)=2*5.9(7-0)/76-2*0.4(7-0)=7.976MPa>3.9
楼主未提到`该钢管需要套丝,弯曲,和以上算式未考虑腐蚀余量.所以A取0.
不对处,见笑.
回复

使用道具 举报

shefeixiong 发表于 2007-5-13 21:50:48
σ最大=14.5/0.4=36.25 MP?
为什么是除不是乘
回复

使用道具 举报

流浪的涛涛 发表于 2007-5-13 21:56:49
benhuang

折减系数计算,,,,,,,实际应力算最大应力就用除
已知最大应力算实际应力时才用乘
回复

使用道具 举报

yongle_121 发表于 2007-7-13 08:17:29
又上了一课,支持.
回复

使用道具 举报

00678hgh 发表于 2007-7-13 08:51:14
不能通过简单的计算就判定可行的,二楼的观点是正确的,碳钢长期工作于高温工况会产生高温蠕变。用于435度,3.9MPa的工况那是拿别人的生命开玩笑了。