+发表新主题
zcfysbxra 发布于2007-5-14 22:59 24 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在三相四线制供电系统中当发生主零线断线或接触不好时,就会造成某一相上的电器大量烧毁的事故。分析其原因一般解释是:当零线断或接触不好时,中性点电位发生偏移,形成负荷少的相电压偏高,接近380v,灯泡特亮甚至爆炸,负荷多的相电压偏低,灯泡只微亮。
这种解释就以两相上的负荷进行比较是很容易理解的,但把三相上的负荷进行比较,就类似于不平衡的三相负载星接的情况,此时各电器上承受的电压又是怎样一种情况呢?有哪位大侠能全面解释一下。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

zcfysbxra 发表于 2007-5-15 22:46:31

怎么没有解答?再把问题提出来,如图,图b比较简单一些,能够解释清楚,就是需要计算图a中各相上分担的电压,谁计算出来必定是高手。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

jackbiao 发表于 2007-5-16 08:12:41
这是很简单的,是380伏的电压对二个负荷进行分配,两电阻上的电压的大小符合串联电路的原理,但只要有零线电压是不变的,
回复

使用道具 举报

ganhuiwu 发表于 2007-5-16 09:46:05
380伏的电压对二个负荷进行分配,两电阻上的电压的大小符合串联电路的原理,负荷少的电阻小相电压偏高,接近380v,灯泡特亮甚至爆炸,负荷多的电阻大相电压偏低,灯泡只微亮
回复

使用道具 举报

zcfysbxra 发表于 2007-5-16 12:49:45
上述发言都是指只有两相负荷的情况,而实际中应该是三相上都有负荷(如图a),此种情况各项上分摊的电压又是多少呢?
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-5-22 14:39:19
用矢量法计算。由于三相之间存在相位差。