yankunork 发布于2007-7-31 09:32 42 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教高手,我现有一台ABB 5.5千瓦的变频器,要同时带三个1.5千瓦的电机,(是同时启动同时停止,不做切换轮流启动或停止)在说明书里找不到这种情况参数应该怎么设,是不是电机参数应设为三个电机加起来的值,即功率设为4.5千瓦?另,模拟输出我需要的是0-10V的,但ABB的输出都是0-20mA的,能不能接一个500欧的电阻转成0-10V,还是有什么更好的方式?谢谢!急!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

0208101 发表于 2007-7-31 09:41:55
就算设置成5.5KW也没问题 只要功率大于要输出的功率1.2倍
注意:不要在电机工作时变电机

如果你要把输出4-20MA的模拟量变为0-10V我建议你可以配置个隔离栅对信号进行转换
回复

使用道具 举报

yankunork 发表于 2007-7-31 09:45:03
谢谢,公司穷,不会加东西的,所以隔离栅就不想了。 [s:14]
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-8-1 09:39:42
可以接一个500欧的电阻。另每台电机单设一个热继电器做保护,因为此时变频器已无保护作用。
回复

使用道具 举报

yankunork 发表于 2007-8-1 15:59:03
我接了个500欧的电阻,但电压没有变化
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-8-1 16:26:07
模拟输出一般默认代表频率。用电流档串进去量有没有电流。检查接线有无错误。
回复

使用道具 举报

komahu1988 发表于 2007-8-1 18:00:20
[s:10][s:15]
回复

使用道具 举报