yankunork 发布于2007-12-25 08:43 27 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我现在有个西门子的系统,用在电缆隧道里,有14个子站,全场7KM,每个子站带4个红外对射报警器,一个水位传感器,用电量都不大,我想问对这14个子站供电的220V电缆要选几平方的?我觉得4平方的应该够了?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

gigijeff 发表于 2007-12-25 09:24:37
没问题4方的够了。没有问题的,2.5的都应该没什么问题,不过还是用4方的较好。
回复

使用道具 举报

yankunork 发表于 2007-12-25 09:29:33
这种长距离的,电缆选择上有没有什么计算标准?
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-12-25 16:21:43
根据用电负荷的电流大小和电源允许的电压降(一般是小于10%,比如220VAC电源的终点电压不能小于200V,PLC的电压允许范围较宽,但其他用电设备则不一定)计算出电缆阻值,再由阻值和电缆长度(对于单相交流和直流电源要×2倍)算出电缆截面积。
回复

使用道具 举报

wguowguo 发表于 2007-12-26 11:10:24
偶也学习下,谢谢!!
回复

使用道具 举报

changmijun 发表于 2007-12-26 16:06:17
xuexi
回复

使用道具 举报

lmlguitar 发表于 2007-12-30 15:42:53
赞同:根据用电负荷的电流大小和电源允许的电压降(一般是小于10%,比如220VAC电源的终点电压不能小于200V,PLC的电压允许范围较宽,但其他用电设备则不一定)计算出电缆阻值,再由阻值和电缆长度(对于单相交流和直流电源要×2倍)算出电缆截面积。