+发表新主题
wusongsong 发布于2007-4-30 14:29 1 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
以下内容需要积分高于 6 才可浏览



华电乌达热电
有限公司220KV升压站











内蒙古华电乌达热电有限公司
二OO四年九月





批准:


审核:


编写:












一、    工程概况
华电乌达电厂220KV升压站本期建设规模为,220KV系统双母线,两回出线,母联间隔一个,高压启动/备用变压器间隔一个,两台主变压器。本启动方案启动范围是220KV两条出线,220KV两段母线,以及高压启动/备用变压器。
二、    启动前应具备的条件
1、220KV系统华顺251、华伊252对侧间隔电气一、二次设备全部安装调试完毕,并验收合格。
2、华电乌达电厂220KV升压站所有电气一、二次设备全部安装调试完毕,并验收合格。
3、华电乌达电厂220KV升压站综合自动化系统已安装调试完毕,并验收合格。
4、华电乌达电厂220KV升压站五防系统已安装调试完毕,并验收合格。
5、华电乌达电厂220KV升压站各保护定值已按调度要求整定完毕。
6、华电乌达电厂220KV升压站所有临时安全措施均已拆除,所有断路器、隔离刀闸、接地刀闸均断开。
7、华电乌达电厂220KV升压站消防设施齐全,站内外通讯畅通。
8、运行人员具备上岗条件。
9、华电乌达电厂220KV升压站启动委员会成立,统一指挥。
三、    启动步骤
(一)、220KV华顺线251线路充电
1、核对华顺线251线路对侧间隔出线开关及所有刀闸处于断开位置。
2、检查220KV升压站所有断路器、隔离刀闸、接地刀闸均断开。
3、测华顺线251线路、251开关、212开关及220KV两条母线绝缘正常。
4、251线路对侧变电站倒空220KVⅠ母(或Ⅱ母),退出220KV母线保护。母联212开关充电保护及251线路保护按照中调定值投入,重合闸保护退出。
5、升压站251线路保护按照中调定值投入,重合闸保护退出。
6、对侧变电站用母联212开关串251开关对251线路进行三相充电良好后,断开对侧母联212开关。
(二)、华电乌达电厂220KV升压站母线充电
1、检查升压站220KVⅠ、Ⅱ段母线上所有开关、刀闸处于断开位置。
2、合升压站2516、2511、2121刀闸。
3、合升压站251、212开关。
4、合升压站220KVⅠ母PT219刀闸。
5、用对侧变电站母联212开关串251线路两侧251开关给升压站220KVⅠ母充电。
6、在升压站进行一、二次核相。
7、检查正确后,断开升压站母联212开关。
8、合2122刀闸及220KVⅡ母PT229刀闸,母联212开关充电保护按照中调定值投入。
9、合母联212开关,对220KVⅡ母充电,正常后在升压站进行一、二次核相。
10、断开母联212开关。
(三)、220KV华伊线252线路充电
1、核对华伊线252线路对侧间隔出线开关及所有刀闸处于断开位置。
2、检查220KV升压站252间隔2526、2522、2521、25217、25267、252617刀闸及252开关均断开。
3、测华伊线252线路、252开关绝缘正常。
4、252线路对侧变电站倒空220KVⅠ母(或Ⅱ母),退出220KV母线保护。母联212开关充电保护及251线路保护按照中调定值投入,重合闸保护退出。
5、升压站252线路保护按照中调定值投入,重合闸保护退出。
6、对侧变电站用母联212开关串252开关对252线路进行三相充电良好后,断开对侧母联212开关。
7、合升压站2526、2522刀闸。
8、合升压站252开关。
9、用对侧变电站母联212开关串252线路两侧252开关给升压站220KVⅡ母充电。
10、在升压站进行一、二次核相。
11、检查正确后,合升压站母联212开关,220KVⅠ、Ⅱ段母线合环。
(四)高压启动/备用变20B充电
1、合2521刀闸,断开2522刀闸,断开212开关,倒空220KVⅡ母。
2、检查高压启动/备用变20B有载调压分接开关在调度给定位置(额定分接头)。
3、投入高压启动/备用变20B所有保护压板,瓦斯保护投入跳闸位置。
4、检查高压启动/备用变20B低压侧各开关、刀闸在检修隔离位置。
5、合2002、2006刀闸。
6、合200开关。
7、用母联212开关给高压启动/备用变20B充电三次,每次间隔5分钟。每次充电后,派专人检查一、二次设备有无异常。
8、充电结束后,高压启动/备用变20B投入试运行。
10 、251线路、252线路、高压启动/备用变20B带负荷后,测试保护向量和两套母线保护向量,正确后投入220KV母线保护。
四、启动试运过程中的安全措施和注意事项
1、严格执行操作票制度。
2、操作前进行模拟操作,正确后方可进行操作。
3、在测试和调整中,严防CT二次回路开路,PT二次回路短路。
4、启动试运过程中检查变压器、开关、刀闸、母线、电流互感器、电压互感器等一次设备应无闪洛、放电、发热现象。
5、检查后台机所有的二次电气量显示正确,并与相对应的保护屏人机对话显示的二次电气量相一致。
6、每小时巡视检查一次。
7、按时准确的填写各种记录。
8、消防器材齐全,人员到位。