#1主变、#1高厂变
反充电方案








内蒙古华电乌达热电有限公司
二OO五年一月







批准:


审核:


编写:










一、    工程概况
1、    华电乌达电厂本期建设规模为2×150MW机组,220KV系统双母线,两回出线,母联间隔一个,高压启动/备用变压器间隔一个,两台主变压器,两台高压工作变压器。本启动方案启动范围是#1主变压器,#1高压工作变压器,以及励磁变压器。
2、    当前运行方式为220KV双母线运行,华顺线251线路上220KV I母运行,华伊线252线路上220KV II母运行,高压启动/备用变20B上220KV II母运行。
二、    反充电前应具备的条件
1、准备好有关图纸及厂家资料。准备好下列表计:
万用表、相序表、相位表、兆欧表
2、倒充电范围内一、二次设备应安装调试完毕,设备编号、标志齐全、准确。所有接地应安全可靠。
3、检查母线相间距离、对地距离应符合要求。
4、检查母线对地、相间绝缘应良好。
5、检查二次回路绝缘,用1000V摇表测量,应大于10MΩ。
6、220KV、15.75KV、6.3KV新投入系统的场地及瓷瓶彻底打扫干净。
7、#1主变1B、#1高厂变21B通向油枕及散热器的阀门打开,瓦斯继电器内气体排尽。主变、高厂变分接头位置按调度给定位置整定完毕。
8、检查#1主变1B、高厂变21B、套管内的油位、油质应合格。SF6开关气压正常。
9、主变1B、高厂变21B、#1励磁变所有保护整定完毕,控制、信号回路经传动试验正确,保护回路整组通电检查正确。
10、检查所有CT无开路、PT无短路。
11、220KV升压站综合自动化系统已安装调试完毕,并验收合格。
12、220KV升压站五防系统已安装调试完毕,并验收合格。
13、各保护定值已按调度要求整定完毕。
14、反充电范围所有临时安全措施均已拆除,所有断路器、隔离刀闸、接地刀闸均断开。
15、消防设施齐全,站内外通讯畅通。
16、运行人员具备上岗条件。
17、启动委员会成立,统一指挥。
三、    反充电步骤
1、检查#1主变压器201间隔所有断路器、刀闸、接地刀闸断开。
2、合2521刀闸,断开2522刀闸。合2001刀闸,断开2002刀闸,断开212开关,倒空220KVⅡ母。申请退出220KV母差保护。
3、检查#1主变压器1B、高压厂变21B分接开关在调度给定位置(额定分接头)。
4、投入#1主变1B、高压厂变21B所有保护压板,瓦斯保护投入跳闸位置。
5、检查#1主变1B、高压厂变21B各开关、刀闸在检修隔离位置。
6、合#1主变1B中性点210刀闸。
7、合2012、2016刀闸。
8、合201开关。
9、用母联212开关给#1主变1B、高压厂变21B充电五次,每次间隔5分钟。每次充电后,派专人检查一、二次设备有无异常。
10、充电结束后,#1主变1B、高压厂变21B恢复原运行方式。
11、220KV恢复原运行方式。
四、启动试运过程中的安全措施和注意事项
1、严格执行操作票制度。
2、操作前进行模拟操作,正确后方可进行操作。
3、在测试和调整中,严防CT二次回路开路,PT二次回路短路。
4、启动试运过程中检查变压器、开关、刀闸、母线、电流互感器、电压互感器等一次设备应无闪络、放电、发热现象。
5、检查后台机所有的二次电气量显示正确,并与相对应的保护屏人机对话显示的二次电气量相一致。
6、每小时巡视检查一次。
7、按时准确的填写各种记录。
8、消防器材齐全,人员到位。