前 言
SH-HVF系列高压变频器是由???发展股份有限公司推出的工业智能高压变频控制系统。本规程目的是用来帮助我公司运行和检修人员了解和掌握SH-HVF系列高压变频器的操作方法,以及使用过程中的各种注意事项。
适 用 范 围
本规程适用于SH-HVF系列高压变频器的使用。
规程中的图片和内容以调试系统为例进行讲解,如果在运行中发现界面与规程中界面有所不同,请以实际运行的系统为准。
注 意 事 项
SH-HVF系列高压变频器在设计时已充分考虑到个人安全问题。然而,与任何其它高压设备一样,有大量的内部连接存在着致命电压。另外,某些内部元器件由于温度很高,所以也不能触摸它们。当在SH-HVF系列高压变频器现场或附近工作时请遵从如下规则:
 在进行任何维护或检修工作之前,必须严格遵守正确的操作规程。
 在确认变频器已经不发烫和不带电之前千万不要触摸变频器柜内任何部位。
 在安装外部接线时,遵从标准的以及当地的安全性规则。低压(ELV)电缆和CE安全标准规定的任何其它电缆之间必须有保护隔离部分。
 千万不要以为关断输入断路开关以后柜内就不再存在任何电压了,电压仍然存在于断路开关的输入端子上,也可能存在从其它地方来的电压。
 操作时请一直保持单手操作,穿戴安全防护鞋,带防护眼镜,并应有其他人同时在场。
 只能使用符合高压测量要求(仪器内部提供绝缘,而不是通过将机壳接地)的仪器(如万用表、示波器等),不要拆除仪器的接地。
 千万不要移去保护罩(标有高压符号)或试图测量保护罩下的电路。
 接触或测量柜内元器件时必须十分小心,千万注意防止表棒碰在一起或接触到其它端子。
 当打开断路器(关断)并关闭电源后变频器柜内仍然可能存在危险电压。
 不要在柜门打开时运行变频器。
 只有专业人员才能安装、操作、检修和维护该变频器,专业人员是指“熟悉设备的结构和操作及其危险的人”。
 高压供电时千万不要断开控制电源,这将导致严重的系统过热和/或单元损害。
 不要将易燃材料存放置在柜里面、上面或附近,包括设备图纸和手册。
 当需要废弃处理损坏的元器件(如电容等电子元器件)时,必须遵照当地的法规和要求。
 变频器工作期间,距离变频器1米处的标称加权声级可超过70dB。
 在靠近或接触变频器柜内元器件时一定要消除静电(ESD)。印刷线路板上有许多元器件对静电很敏感,接触或维护这些元器件的工作只能由专业人员完成,并且必须在阅读和理解了正确的静电技术之后。
必须遵从以下关于静电放电的指导,遵守这些规则可以大大减少静电对印刷线路板上元件的危害。
 确定接触变频器印刷线路板的人正确戴好接地防静电手镯环,该手镯环必须通过1M电阻接地。接地装备可在大多数电气商店里买到。
 静电可通过接触接地的导电体(如金属片)加以消除。
 静电敏感器件在运输时必须使用抗静电袋存放。
 手持印刷线路板时,总是握住边缘部分。
 不要使印刷线路板在任何表面(桌面或工作台面)上滑动。如有可能,请在具有导电表面(通过1M电阻接地)的工作台上进行PCB板的维护工作。如没有合适的导电工作台,可用干净的钢板或铝板代替。
 避免使用塑料、苯乙烯等非导体材料。它们均能产生大量的静电而且不容易被释放。
 使用带接地端的电烙铁。同时,在去锡时使用金属的真空型吸锡器或铜编织线。
 将元件交给厂家修理时,必须使用防静电安全包装,以防止由于静电进一步损坏元器件。
第一部分 引 风 机 变 频 器 系 统 介 绍
(一) 引风机变频器构成原理框图
为了充分保证系统的可靠性,变频器同时加装工频旁路装置。当变频器故障或者维护的时候手动切换到工频。
QF为6KV高压开关柜内断路器,QS1、QS2、QS3在同一台进线柜内。其中QS2、QS3机械互锁.
变频运行:合刀闸QS1、QS2, 断开QS3,再合用户侧高压开关QF。
工频运行,断开QS1、QS2,合QS3,再用原系统启动。
(二)变频器的性能及技术参数
1.进线变压器技术数据
序号 规 范 单 位 参数
1 使用标准 GB6450《干式电力变压器》 JB/T8636《电力变流变压器》 备注
2 型式、型号 干式 ZTSG-2000/6
3 安装地点 室内(柜内) 室内(柜内)
4 额定容量 kVA 2000kVA
5 额定电压 kV 6kV
6 额定电流 A 192A
7 额定频率 Hz 50Hz
8 相数 相 3相
9 接线组别
10 付边绕组数 组 19
11 总损耗 W 20730W
12 其中:空载损耗 W 2230W
13 负载损耗 W 18500W
阻抗电压 % 7
允许偏差 % ±10%
14 调压方式 无励磁电压
调压范围 % 6±5% kV
15 绝缘等级 H
中性点接地方式 不接地
16 冷却方式 强制风冷
17 冷却风机安装位置/数量 变压器底部安装/6台
变压器柜顶安装/1台
18 冷却风机工作方式 温度控制启停
风机耗用功率 W 6X80W
风机产地 德国
高压侧绝缘水平 LI60AC20kV
设备最高电压(有效值) kV 7.2kV
19 额定短时工频耐受电压(有效值) kV 20kV
额定雷电冲击电压(全波峰值) kV 60kV
泄漏比距 ³2.5cm/kV ³2.5cm/kV
局部放电(1.5倍最高相电压下) 小于10pC 小于10 pC
20 过激磁能力(额定电压、额定频率下) 120%
21 空载,1.1/1.2/1.3倍过电压下,允许运行时间 连续/ / 温升允许条件下,1.3倍过电压下允许连续运行
22 满载,1.05/1.1/1.4倍过电压下,允许运行时间 连续/ / 1.1倍过电压下允许连续运行;1.4倍过电压下,允许运行30min
过载能力 110%过载
噪音水平 DB 55dB
23 变压器可靠性指标(平均无故障工作时间) h 长期
24 变压器外形尺寸 mm 1600X980X1600
25 变压器重量 kg 3450kg
26 变压器绕组材料 NOMEX纸包
无氧铜
27 变压器铁心材料及卖方 高导磁冷扎硅钢片
28 变压器绝缘材料 NOMEX纸及H级引拔件
29 变压器外壳表面防腐处理方式 喷塑
30 变压器防护等级 IP30
31 变压器进线方式 下进线方式
32 变压器盘前维护还是盘后维护 盘前
注:变压器厂家定为上海昊德或北京新华都(根据供货周期确定厂家)。
2.变频装置技术数据
变频调速系统采用高-高方式,输入侧直接接6kV电压等级的电源,输出连接甲方6kV异步电动机。
变频调速系统技术参数如下:
设计使用标准 Q/SH001-2003
安装地点 室内
技术方案 交-直-交、高-高方式
对电动机要求 普通鼠笼式(或绕线式)异步电机
额定输入电压允许变化范围 6kV±10%
系统输出电压 0~6kV
频率输出范围 0~50Hz
额定输入频率/允许变化范围 50Hz±10%
变频器效率 满载时≥98%
谐波 输入电压≤3%,输出电流≤2%
输入侧功率因数 ≥0.95(在调速范围内)
控制电源 380V±10%AC,20A
控制电源UPS型式、参数及容量 后备式,1000VA
旁路电源UPS型式、参数及容量 在线式,1000VA
高低压隔离 采用光纤
噪声等级 在设备1米外≤75dB
冷却方式 强迫风冷
过载能力 120%过载时间2分钟,或者甲方在过载能力范围内执行设定
模拟量信号(输入)规格及数量 4~20mA,2路
模拟量信号(输出)规格及数量 4~20mA,2路
开关量信号(输入)规格及数量 干接点,6路
开关量信号(输出)规格及数量 干接点,6路
防护等级 IP20
操作键盘 液晶触摸屏
界面语言 简体中文
柜体颜色 根据用户要求
进线方式 下进线
3.变频器保护、冗余设计
 变频器对用户电机的保护功能有:电压不平衡、电流不平衡、过载、过流等。
 变频器进线侧装有配电型避雷器,出线侧装有电机型避雷器。
 控制回路设计双电源切换, 一路由用户供给控制电源,另一路来源高压输入隔离变压器,双回路自动切换保证在控制电源掉电后,设备无影响.
 采用机械式旁路,当功率单元故障时,机械旁路动作将故障单元旁路。
 变频器功率单元采用冗余配备,即在正常运行时,如果功率单元故障一个,不影响变频器的额定正常运行。
4.变频器启动、控制特性
 SH-HVF系列高压变频器提供优越的软启功能,启动频率为1HZ,启动电流在电机额定电流以下。
 变频器最低转速频率为20HZ(可以根据用户要求设定),即当给定频率低于20HZ时,变频器自动识别为20HZ,当给定频率高于20HZ时,变频器按给定频率调节转速。
 变频器从0HZ升到50HZ的时间为150秒。
 SH-HVF系列高压变频器采用先进的控制算法,对频率的识别精度为0.1%HZ。
 采用36脉冲整流,输出每相6单元串联。
(三)系 统 触 摸 屏 的 操 作
相关参数说明
变频器通电后,触摸屏自动启动,触摸屏的主要作用是系统相关参数的设置,系统运行状态的监视。
一般用户只能查看监视画面,高级用户输入相关口令后可进入控制画面。
系统默认进入的页面为状态监视页面,在此页面上,主要显示如下参数:
显示项目 说明
目标频率 变频器需要达到的目标频率(1-50Hz)
反馈频率 系统实际的输出频率(1-50Hz)
A相电流 变频器输出的A相电流
B相电流 变频器输出的B相电流
C相电流 变频器输出的C相电流
AB线电压 变频器输出的AB线电压
BC线电压 变频器输出的BC线电压
CA线电压 变频器输出的CA线电压
运行方式 分为变频运行、调试运行两类,通过旋转柜门旋钮调整。
启动方式 分就地启动、远程启动两类,通过柜门旋钮调整;就地启动时,控制柜上变频启动按钮可用,远程启动时,手操箱上启动按钮或DCS控制可用。
控制方式 分为频率控制、转速控制两类,频率控制时,系统根据目标频率自动调节输出,转速控制时,系统根据手操箱或DCS给定的目标转速调节输出。
目标转速 转速控制时,现场手操箱或DCS给定的目标转速
目标补偿频率 根据压频曲线得到的需要达到的的目标补偿频率
反馈补偿频率 实际的反馈补偿频率
进线开关1 用户侧开关1的反馈状态
进线开关2 用户侧开关2的反馈状态
QS1状态 高压刀闸QS1的反馈状态
QS2状态 高压刀闸QS2的反馈状态
QS3状态 高压刀闸QS3的反馈状态
系统累计运行时间 系统累计运行小时数
曲线查看画面可查看相应的电流、电压实时曲线。
报警一览画面可查看系统的当前、历史报警情况。
运行控制画面只有高级用户才能进入,此画面除了可以监视系统运行状况外,还可以进行以下操作
项目 说明
设置目标频率 点击目标频率后的数字,输入1-50之间的相关目标频率值
设置系统控制方式 系统控制方式分为频率控制、转速控制,频率控制方式下,直接根据给定的频率控制,转速控制方式下,根据手操箱或DCS给定的转速控制
频率范围上限 在转速控制和闭环控制时,频率调节的下限,系统默认20Hz
频率范围下限 在转速控制和闭环控制时,频率调节的上限,系统默认50Hz
系统设置画面主要是设置一些系统的重要参数
项目 说明
额定电压 设置变频器的额定电压,即电机的额定电压,这将为系统的保护提供原始数据
额定电流 设置变频器的额定电流,即电机的额定电流,这将为系统的保护提供原始数据
升、降频时间 设置变频器频率上升或下降的时间
电压修正 修正传感器的值,一般在修正前须将电压保护屏蔽掉,单次修正值原则上不超过50
电流修正 修正传感器的值,一般在修正前须将电流保护屏蔽掉,单次修正值原则上不超过5
转速给定修正 修正远程转速给定值
电压不平衡保护系数 设置变频器运行过程中检测到某两相电压不平衡度大于额定电压的百分数,此信号保持7秒就急停,系统默认为10%
电流不平衡保护系数 设置变频器运行过程中检测到某两相电流不平衡度大于额定电压的百分数,此信号保持7秒就急停,系统默认为10%
过流1保护系数 设置变频器运行过程中检测到某相电流为额定电流的百分数,此信号保持10秒就急停,系统默认为150%
过流2保护系数 设置变频器运行过程中检测到某相电流为额定电流的百分数,此信号保持7秒就急停,系统默认为180%
过流3保护系数 设置变频器运行过程中检测到某相电流为额定电流的百分数,此信号保持4秒就急停,系统默认为250%
过载保护系数 设置变频器运行过程中检测到某相电流为额定电流的百分数,此信号保持30秒就急停,系统默认为120%
保护设置画面主要是对一些保护参数进行设置
项目 说明
运行过程中风机故障急停切除 1为切除保护、0为存在保护
运行过程中风机停止急停切除 1为切除保护、0为存在保护
电压不平衡急停切除 1为切除保护、0为存在保护
电流不平衡急停切除 1为切除保护、0为存在保护
过流1急停切除 1为切除保护、0为存在保护
过流2急停切除 1为切除保护、0为存在保护
过流3急停切除 1为切除保护、0为存在保护
过载急停切除 1为切除保护、0为存在保护
单元故障大于2急停切除 1为切除保护、0为存在保护
主回路掉电急停切除 1为切除保护、0为存在保护
旁路掉电急停切除 1为切除保护、0为存在保护
用户侧开关跳闸急停切除 1为切除保护、0为存在保护
PLC通讯断线急停切除 1为切除保护、0为存在保护
相关保护说明如下:
项目 说明
运行过程中风机故障急停 运行过程中检测到风机故障信号,此信号保持1秒就急停
运行过程中风机停止急停 运行过程中检测到风机停止信号,此信号保持1秒就急停
电压不平衡急停 运行过程中检测到某两相电压不平衡度大于额定电压的10%,此信号保持7秒就急停
电流不平衡急停 运行过程中检测到某两相电流不平衡度大于额定电流的10%,此信号保持7秒就急停
过流急停1 运行过程中检测到某相电流为额定电流的150%,此信号保持10秒就急停
过流急停2 运行过程中检测到某相电流为额定电流的180%,此信号保持7秒就急停
过流急停3 运行过程中检测到某相电流为额定电流的250%,此信号保持4秒就急停
过载急停 运行过程中检测到某相电流为额定电流的120%,此信号保持30秒就急停
单元故障大于2急停 运行过程中检测到单元故障大于3信号,此信号保持1秒就急停
主回路电源、控制电源掉电急停 运行过程中检测到主回路电源、控制电源掉电信号,此信号保持0.1秒就急停
压频曲线画面主要是用来查看、设置压频曲线,压频曲线总共有512个设置点分别对应0-51.2Hz的频率,设置压频曲线时,首先输入0Hz、5Hz、10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、45Hz、50Hz时对应的电压值(0-512,实际电压为此参数乘以20),系统将自动线性生成一条压频曲线,用户可根据需要可以对其它位置的压频曲线进行微调。
相 关 操 作 说 明
当选择为远方操作时,以下操作禁止执行。
系统通电后,显示一个类似如下的画面:
SH-HVF系列高压变频器内部有大量的内部连接,即使在完全断电的情况下,也可能存在致命的电压,因此在首次使用之前,一定要认真了解我们为您提供的产品说明书,我们点击画面任意位置,进入系统主画面:
此画面为系统的相关运行数据监视画面,我们可以通过此画面实时监视系统的运行情况,主要显示参数说明详见7.3,我们点击运行控制,系统将弹出如下对话框:
输入高级用户密码,再次点击运行控制进入如下图所示运行控制画面
此画面的参数与系统主画面的参数基本相同,但我们可以在此画面实时修改相关运行参数,如我们要修改目标频率,我们点击目标频率后面的数字,系统弹出如下对话框:
我们输入我们希望输入的值,点击回车即完成相关参数的修改。我们还可以在此画面上修改控制方式,我们点击频率控制,希望将系统的控制方式改为频率控制方式,系统弹出如下确认对话框。
点击Yes确认设置,No直接返回,点击ESC切换到主页面,我们点击曲线查看。进入如下画面
在此我们可以方便的实时查看电流曲线,电压曲线,压力曲线,我们点击ESC返回主画面,再点击报警一览进入如下图所示的报警查看画面
在此画面上,我们可以方便的查看实时报警与历史报警情况,了解系统的运行情况。我们点击ESC返回主画面,再点击压频曲线,通过用户认证后,即可进入如下图所示的压频曲线设置画面
点击你需要修改的值,按要求输入相关值,点击回车完成相关操作。系统设置画面主要设置一些系统参数,用户可通过此画面修改相关参数相关画面如下:
保护设置画面主要提供一些系统的主要保护,用户可通过此画面修改相关参数,点击你需要修改的值,按要求输入相关值,点击回车完成相关操作。
(四)变压器柜温控仪的设置
1.仪表的面板布置
(a)测量值显示器 (b)风机启停指示灯(绿色)
(c)超温报警指示灯(黄色) (d)检测相序及提示符显示器
(e)减数键(及最大值显示/巡回显示切换键)
(f)增数键(及风机手动/自动控制切换键)
(g)参数设定功能键 (h)复位键(面板不标明)
(i)仪表型号
2.仪表后盖接线图
注: 1、LD-B10-10DP仪表风机启停输出为有源输出(220VAC)。
2、本系列仪表使用时,为保证其性能稳定,必须将第11端(接
地端)与大地可靠连接。
传感电缆D25插头接线图(三线制):
3.仪表自检与工作状态显示
3.1仪表上电后,先进入“上电自检”状态,面板显示如下:
10秒钟后,仪表自动转入正常工作状态。如输入接线正确,仪表测量回路本身无故障,PV与SV分别显示测量值和测量绕组相序。如果要求仪表自检,可按复位键。
3.2如果仪表测量回路接线有误,PV闪烁显示 -Er- ,故障继电器J5闭合。
3.3如果仪表测量回路开路,PV闪烁显示 –OP- ,故障继电器
J5闭合。
3.4如果输入信号超出仪表测量范围:
超上限时,PV闪烁显示 -OH- ,故障继电器J5闭合。
超下限时,PV闪烁显示 –OL- ,故障继电器J5闭合。
3.5风机运行:绿色指示灯亮 ,风机控制继电器J3闭合。
3.6 超温报警:黄色指示灯亮 ,超温报警继电器J2闭合。
3.7超温跳闸:PV闪烁显示温度值 ,超温跳闸继电器J1闭合。
3.8 SV显示值含义:
SV 仪 表 工 作 状 态 备 注
PH X 三相巡回显示状态,三相绕组温度均低于报警值 X、X’为A、b或C
X:指正在测量显 示的绕组相序
X’:指超温绕组相
序
X’ X 三相绕组中X’相超温
HH X 三相绕组温度正常,风机在手动启动状态
HX’X 风机在手动启动状态,X’相超温
UU X 仪表在最大值显示状态
HU X 仪表在最大值显示状态,风机在手动启动状态
4按键功能及参数设定
4.1按键功能
1) SET键
仪表在正常工作状态时,按SET键,仪表转入参数设定状态(设定步骤见下表)。若用户需要修改参数,按△或▽键进行。
2)△键:增数键
在设定状态下,按一次△键,显示的参数值增1,按住该键不放,可进行快速增数。正常工作状态下按△键可切换风机处于手动控制状态或自动控制状态。
3)▽键:减数键
在设定状态下,按一次▽键,显示的参数值减1,按住该键不放,可进行快速减数。正常工作状态下按▽键可切换仪表处于最大值显示或各相巡回显示状态。
4)参数设定结束后,按SET键仪表返回正常工作状态。
4.2参数设定
1)参数设定步骤
步骤 显示
按键 PV SV 说 明 备 注
1 SET -cd- 1000 仪表进入参数设定状态
2 △或▽ -cd- 1005 输入参数设定密码1005 若密码不对,则无法进行设定
3 SET -Ob- 90.0 出厂时设定的风机启动温度目标值为90.0℃ 设定范围
0.0~200.0
4 SET -dF- 10.0 出厂时设定的风机启动回差值为10.0℃。即风机启动温度大于90+10=100℃,风机关闭温度小于90-10=80℃ 设定范围
0.0~15.0
5 SET -AH- 150.0 出厂时设定的超温跳闸温度值为150.0℃ 设定范围
0.0~200.0
6 SET -AL- 130.0 出厂时设定的超温报警温度值为130.0℃
7 SET 确认修改后的参数值,同时仪表退出参数设定状态,返回正常工作状态。
2)数字补偿值设定步骤
步骤 显示
按键 PV SV 说 明 备 注
1 SET -cd- 1000 仪表进入参数设定状态
2 △或▽ -cd- 1008 输入参数设定密码1008 若密码不对,仪表无法进行补偿值设定
3 SET A相温度值 A 0.0 进入A相补偿值设定状态,原来A相补偿值为0.0℃ 补偿值可设定为正补偿或负补偿,设定范围0.0~±19.9
4 △或▽ A相补偿后温度显示值 A 1.5 设定A相补偿值为1.5℃
5 按同样步骤设定B、C相补偿值 操作及显示与A相类同
6 SET 确认设定后的补偿值,仪表退出补偿值设定状态,返回正常工作状态。
注:1、按SET键,切换到另一相时,需稍候,再作调整。
2、在参数及补偿值设定过程中,若不按任何键,约100秒后仪表自动返回正常工作状态,设定过程无效。
3)风机定时启停参数设定步骤
步
骤 显示
按键 PV SV 说 明 备 注
1 SET -Cd- 1000 进入参数设定状态
2 △或▽ -Cd- 1003 输入风机定时启停操作密码1003 若密码不对,仪表无法进行风机定时启停参数设定
3 SET -00- 0 进入风机定时启停参数设定状态
4 △或▽ -00- 5 设定风机定时启动时间间隔为5小时 时间单位为小时,设定范围0~150。若设定为0,则风机不会定时启停;若设定为24,风机将每隔24小时自动启停一次。
5 SET 仪表退出风机定时启停功能设定状态,返回正常工作状态。
注:风机每次定时启动运行时间出厂时均定为2分钟。
4)输出功能检测操作步骤
步
骤 显示
按键 PV SV 说 明 备 注
1 SET -Cd- 1000 进入参数设定状态
2 △或▽ -Cd- 1012 输出功能检测密码1012 若密码不对,无法进行输出功能检测
3 SET 0.0 EE A 模拟起始温度为0.0℃
4 △ 100.1 EE A 超过风机启动温度100.0℃ 风机启动运行指示灯亮、输出接点闭合
5 △ 130.4 EE A 超过超温报警温度130.0℃(回差为0.3℃) 超温报警指示灯亮、输出接点闭合
6 △ 201.0 EE A 超 出 测 量 范 围0~200℃, 模拟-OH-状态 故障报警输出接点闭合
7 ▽ 199.9 EE A 返 回 测 量 范 围0~200℃ 故障报警输出接点断开
8 ▽ 129.6 EE A 低于超温报警温度130.0℃(回差为0.3℃) 超温报警指示灯灭、输出接点断开
9 ▽ 79.9 EE A 低于风机停止温度80.0℃ 风机启动运行指示灯亮、输出接点断开
10 △或▽ 可重复上述过程
11 SET 退出温控仪输出功能检测状态,返回正常工作状态。
注:1、为避免引起变压器误跳闸,输出功能检测不允许模拟超温跳闸状态。
2、若风机处在开路或堵转等故障状态,应排除故障后再进行输出检测。
3、温控仪的相应参数出厂时已经设定好,运行中切勿操作。
(五)变频器其它说明
5.1功率单元的组成
单元柜每相输出安装有12个单元(可能包含二个冗余单元选件)。每相的输出电压为单元的串联电压。断开每个单元的3相输入电源,两路输出连接,光缆插头和固定螺栓后可将其与柜体分离并拆下。
独立的输出单元安装在单元柜内。所有单元的机械和电气参数均相同,所以它们可以方便地进行互换。每个单元包含自己的控制板用来与系统通过光纤进行通讯,该通讯是单元与控制柜内的主控部分之间的唯一连接,因而每个单元与主控系统完全电气隔离。特别注意:在断电的情况下,功率单元内可能存在高压,在进行检修前,请先确认里面是否带电。
典型的SH-HVF系列高压变频器功率单元结构图
典型的功率单元电气原理图
5.2主控制器的组成
5.2.1主控制器的组成
主控部分主要由四块板组成
A :母板或称底板,上面没有元件,只有若干40pin的插座以及相应的走线。主要为提供子板间信号连通以及电源输送服务。
B :电源接口以及LED显示板。上面有27个LED用来显示对应的27个单元模块故障信息,颜色为红色,有故障则发亮;1个绿色LED,用来指示电源输入正常状态,有电则显示绿光;
C :FPGA控制板,主要功能是和PLC双向通讯,产生3相27个单元的波形;
D :光电转换接口板,负责FPGA控制板与各单元模块驱动板之间通讯信号的光电转换。每相有2块,3相共需要6块接口板。
各板卡的结构组成如上图所示。
主控板还为我们提供了一个单元旁路控制器选件,单元旁路控制器通过两根光纤与主控器进行通讯,单元旁路控制器配有三块接口板,分别控制输出三相的旁路,单元旁路控制器与三块接口板之间通过三个DB25接口。
5.3系统柜体说明
4个柜组成的典型SH-HVF系列高压变频器的排列图。这些柜是:
 高压开关柜
 变压器柜
 单元柜
 控制柜
变频器排列(正视和俯视图)
5.3.1高压刀闸柜(工频旁路柜)
高压刀闸柜的主要功能为电源的进线、出线以及工频旁路,它主要由3个高压刀闸以及输出侧的电压霍尔传感器、电流霍尔传感器组成。高压开关柜一般位于变压器柜的左侧,高压开关柜的结构见下图:
5.3.2风机部分
风机部分由冷却风机和相关风机电机组成。这部分在变压器柜的上方,室内空气从进气口进入单元柜,经过单元,以使其冷却,最后吸进风机部分,从柜顶排出。由于风机的运行,在距变频器1米处的标称加权声级可能超过70dB。
6.3.3变压器柜
变压器柜装有向输出单元提供三相电压的输入移相变压器。变压器二次侧有各单元输入电缆的连接点。变压器柜内装有温度监测设备及冷却风机。
典型的变压器柜(正视图)
5.3.4单元柜
单元柜每相输出安装有9个单元(可能包含二个冗余单元选件)。每相的输出电压为单元的串联电压。断开每个单元的3相输入电源,两路输出连接,光缆插头和固定螺栓后可将其与柜体分离并拆下。所有单元的机械和电气参数均一致,所以它们可以方便地进行互换。每个单元有自己的控制板,通过光缆构成的隔离通讯链与系统通讯。
典型的单元柜(无门正视图)
5.4系统的维护
本系统在停用的情况下,要保证室内的防潮和无腐蚀性气体,并定期清洁设备,如设备停用超过半年要进行电容的容值恢复(可通知厂家进行容值恢复),正常情况下为免维护。
5.5单元的旁路(选件)
作为选件,系统内的每个功率单元配备一只旁路接触器。如果功率单元发生故障,则变频器主控板自动接通对应的接触器。一旦该接触器得电,损坏的功率单元就不再作为系统电气的一部分,因而变频器可继续工作。
一旦功率单元发生故障并被旁路,系统控制自动进行补偿或者降额使用,以保持电机电压平衡。为了补偿跌落的电压,每相最多为9个功率单元的系统可为每相配备2个额外的功率单元(选件)。该6个备用功率单元用来补偿跌落的电压。如果没有配备备用功率单元,则变频器将工作在稍低的输出电压,但是仍然提供全部额定电流。
功率单元旁路系统包括每个功率单元一个旁路接触器,一个接触器控制板(安装在功率单元柜内)以及主控系统与接触器控制板之间的光纤连接
典型的单元旁路控制示意图
第二部分 启 动 引 风 机 变 频 器 操 作 流 程
(一)引风机变频器变频运行操作步骤:
1. 引风机变频器上电前检查:
1.1 检查引风机变频器周围环境,温度和湿度是否符合变频器运行条件。
引风机变频器运行环境要求:温度在0-40℃范围内,最好能够控制在25℃左右;湿度不超过90%,且无凝结及水雾。
1.2 引风机变频器进出线电缆是否紧固,检查高低压电缆是否有损伤。
1.3 清理引风机变频器灰尘。
2. 引风机变频器上380V控制电源检查:
2.1 将引风机变频器控制柜内所有控制电源空开合上。
所有控制电源空开包括:220V控制电源空开、外接380V控制电源空开、备用380V控制电源空开、散热风机控制电源空开。
2.2 检查旁路UPS和控制电源UPS是否启动,如没启动则将其启动。
2.3 引风机变频器控制电源上电后,确认引风机变频器面板上是否有故障或报警,该故障或报警是否影响变频器正常运行,可否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步操作。
2.4 检查引风机变频器进风口滤网是否堵塞,如果滤网堵塞,需清洁滤网或更换备用滤网后方可执行下一步操作。
3.确认引风机变频器进线柜刀闸位置:
引风机变频器变频运行时正确的刀闸位置:QS1、QS2在合位置,QS3在断开位置。
引风机变频器进线柜内刀闸不带灭弧装置,严禁在6KV高压带电的情况下操作刀闸否则将发生严重事故。
4.若以上步骤均检查无误,确认变频器符合运行条件,可进行以下操作:
4.1 将引风机变频器“就地/远方”选择开关选择在“远方”位置,“调试/变频”选择开关选择在“变频”位置,检查引风机变频控制方式是转速控制;检查引风机是否转动,引风机变频器严禁在风机转动时启动,否则将出现严重后果(变频器启动时,风机转速最高不能高于1转/5秒)。
4.2 合引风机变频器进线6KV高压开关,此时变频器内有高压,禁止打开变频器高压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门);
4.3 确认引风机变频器是否有故障或报警,该故障或报警是否影响变频器正常运行,
可否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步操作;
4.4 若以上步骤均检查无误,可启动引风机变频器。
4.5 在DCS画面上启动引风机变频器,设定转速值。如果未设定转速值或设定值低于40%,变频器按40%转速运行,如果设定转速值高于40%,变频器按设定转速运行。
5.引风机变频器停机步骤:
5.1 从远方发出停机指令,引风机变频器将正常停机,若用“急停”按钮停变频器,
变频器停机的同时跳开6KV高压开关。
5.2 若要进行以下操作,请先将6KV高压开关断开,然后才允许进行以下操作:
1)按UPS停止按钮(旁路UPS,启动按钮为0N,停止按钮为OFF; 控制电源UPS,启动、停止按钮为同一按钮)。
2)断开引风机变频器控制电源开关。
3)6KV高压停电15分钟后方可打开高压柜门。
(二)引风机变频器工频运行步骤:
1.引风机工频运行启动步骤:
1.1 检查引风机变频器控制电源是否送上,步骤如上。
1.2 确认引风机变频器进线柜刀闸位置:
引风机变频器工频运行时正确的刀闸位置:QS1、QS2在断开位置,QS3在合入位置。
引风机变频器进线柜内刀闸不带灭弧装置,严禁在6KV高压带电的情况下操作刀闸否则将发生严重事故。
1.3. 在DCS画面上合引风机变频器进线6KV高压开关,引风机开始工频运行。
2.引风机工频运行停止步骤:
2.1 在DCS画面上断开变频器进线6KV高压开关。
2.2 将刀闸QS3断开。
注意:1. 引风机变频器禁止在变频工况下30分钟内重复送6KV高压;
2. 引风机变频器输出端禁止送6KV高压;(即为禁止给引风机变频器反送电)
3. 引风机变频器带高压时禁止打开所有柜门。 |
|